КМК, показания датчика будут зависеть и от атмосферного давления
при изменении в пределах 730 - 760 мм рт ст это (примерно) 3% доп погрешности
=============
что любопытно, сименсовские датчики уровня Probelu могли (ЕМНИП) вычислять объём зумпфа переменной геометрии, но нужно было их калибровать
мы не пробовали, нам нужно было знать только уровень
=============
мне кажется, что оптимально было бы пролить зумпф равными объёмами воды и пофиксить показания датчика, записав вдобавок показания барометра
а потом уже брать текущие (или свежие) данные по плотности жидкости и барометру, и пересчитывать
=============
либо - счётчик на влив и счётчик на вылив, и брать разность