Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов. Был у меня случай. Поставил автомат на 1 А. Запитал от него ПЛК110 и БП на 60 Вт от хорошего производителя. Включаю автомат, а его постоянно выбивает. БП на 60 Вт, ПЛК110 потребляет 40 Вт. Отключил БП, все равно выбивает. Отключил ПЛК110 и все отлично. Пришлось ставить автомат на 3 А.

    Вывод: импульсный БП ПЛК110 имел дикий пусковой ток. Проблема с пусковым током решается элементарно. Ставится термистор на входе БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.03.2023 в 19:23.