Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Вы определитесь, через конфигурацию или через библиотеку. Если первое то по какому варианту Вы собрались посылать управляющие пакеты боясь что мастер захлебнется, документацию читали или методом тыка программируете
Через конфигурацию.
Если вы про Work mode (poll time, value change, и т.д.), вроде вопросов нет.
При использовании отправки "при изменении значения", если не сдерживать мастера, есть риск создать, вроде как, очередь заданий к отправке, в которой более ранние задания уже неактуальны.
Или же, может, если отправка еще не выполнена, то новое значение его затирает? Это было бы очень хорошо.
В противном случае, нужно контролировать частоту отправки заданий в modbus-сеть.