    Цитата Сообщение от cepreu nytva Посмотреть сообщение
    Отвлекаемся от темы. Промышленные датчики не применяем. Это конкретная задача для домашней системы водоснабжения. Ёмкость закрытая чтоб вода в помещение не вытекла, ну всяко бывает, поэтому датчик герметичный. А точность достаточная 0, 25, 50, 75, 100% заполнения
    Тогда напаяйте герконов, чтобы магнит замыкал сразу два рядом, чтобы не было разрывов в коммутации, и тогда уже сочиняйте резистивный преобразователь в аналог. Примерно так устроены реостаты, чтобы токосъёмник замыкал соседние витки.Screenshot_2023-03-14-20-34-32-973.jpeg
    Эта схема при включении герконов попарно, в последовательности S8 - S8+S7 - S7 - S7+S6 - S6 - S6+S5 и т.д. выдаёт напряжение 1,33 -1,5 - 2,67 - 3 - 4 - 4,5 - 5,3 - 6 - 6,67 - 7,5 - 8 - 9 - 9,33 - 10,5 вольт. Проверено в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.03.2023 в 21:11.

Похожие темы

  1. Датчик уровня ПДУ-1.1К
    от Metpocapr в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 10:13
  2. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •