    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам уже ответили либо меняете с экрана
    С экрана это как?, я менял через настройки прибора т.е. с экрана... и ничего...

    либо подключившись к ПР с компа (ноута)
    Т.е. если это сделать через Owen Logic, то поправка запишется?

    А вообще то странная ситуация, вроде проблеме не один год, все про это вроде как знают и ничего в этом плане не делается...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    С экрана это как?, я менял через настройки прибора т.е. с экрана... и ничего...

    Т.е. если это сделать через Owen Logic, то поправка запишется?

    А вообще то странная ситуация, вроде проблеме не один год, все про это вроде как знают и ничего в этом плане не делается...
    Обычно через Лоджик и корректируют время, поправка не запишется, вы время скорректируете 1 раз.
    ПР прибор для простых проектов, там никто не заморачивается с точностью счёта, (типа насос при работе 12 часов, выключится на 5 сек раньше или позже),
    если нужна синхронизация по времени используют ПЛК, а ПЛК синхронизируют по серверу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2023 в 13:33.