Добрый день! Рекомендуется использовать датчики электропроводности с диапазонами измерений 0...200 мкСм/см или 0...2000 мкСм/см.
Добрый день! Рекомендуется использовать датчики электропроводности с диапазонами измерений 0...200 мкСм/см или 0...2000 мкСм/см.
Продукт менеджер направления СПУ
Спасибо. А возможно привести конкретных производителей/продавцов/модели (да хоть с ali), чтобы была возможность заказать и не сомневаться в совместимости, ведь пока ПО Овен не производит данные типы датчиков.
Мне кажется, раньше где-то видел подобную информацию на форуме, но сейчас не нахожу.
Планировал попробовать прибор для измерения электропроводности питательной воды парового котла: давление 0,5 МПа, t=90 С, требуется поддерживать в верхнем барабане котла 1800мкСм/см.
К сожалению, нет. Мы можем отвечать только за оборудование нашего производства. К тому же реклама оборудования сторонних производителей на форуме запрещена.
Продукт менеджер направления СПУ