Тема: Небольшой вопрос по PID + привод с аналоговым управлением

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    3-х поз механизм - 3-х ходовой кран, в моем случае. Тут все понятно.
    Жду таки от Знатоков помощи по параметрам )

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    3-х поз механизм - 3-х ходовой кран, в моем случае. Тут все понятно.
    Ну в этом то вы точно ошибаетесь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну в этом то вы точно ошибаетесь
    Да, и в чем ? В терминологии ?
    В том, что не "3-х поз кран", а "3-х поз клапан" ? Ну, блесните интеллектом, просветите.
    Из описания библиотеки ФБ "Регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR)":
    "Описание работы блока
    Блок предназначен для работы с исполнительными механизмами по
    алгоритму, когда время хода рабочего органа необходимо учитывать при расчете
    коэффициентов ПИД-регулятора. Чаще всего к таким исполнительным
    механизмам относятся 3-позиционные задвижки, поворотные клапаны, шторки,
    жалюзи, а также другие механизмы, которые имеют ярко выраженную нелинейную
    характеристику."
    (Зачеркнуть слово "Кран") Клапан VRG130: Серия VRG130 - это 3-ходовые клапаны для смешивания и отвода. Клапаны сделаны из высокопроизводительной латуни, позволяющей их использование в системах отопления и охлаждения.
    Что не так ?

    Может, разработчик некорректно назвал ФБ библиотеки, не суть. Я спрашивал НЕ об этом!

    С тоской вижу, что слово "Интернет", в том смысле, в котором оно появилось, когда , собственно, был изобретен Интернет и оно вошло в обиход, потеряло для многих людей смысл.
    Или никто не застал 80е,90е... когда скорость 9600 была предметом мечтаний , а каждый полученный с визгом и писком кусок информации был на вес золота...?

    Я спрашивал про СМЫСЛ ЗАДАВАЕМЫХ НА ВХОД БЛОКА ПАРАМЕТРОВ: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402984.


    Инфоцыганство и словоблудие "кто как и что назвал" выходит за рамки интересов.
    Господа практики, разработчики и люди, которые использовали блоки PID_Regulators - если есть что сказать о смысле настроек блока и описать его поведение - напишите, пожалуйста,
    если нет - напишу в поддержку, закрою тему и прекращу этот флуд.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    Да, и в чем ? В терминологии ?
    ...
    Просто ваше сообщение

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    3-х поз механизм - 3-х ходовой кран, в моем случае. Тут все понятно.
    Жду таки от Знатоков помощи по параметрам )
    выглядит как: 3-х поз. регулятор - это для 3-х ходовых кранов (а 2-х поз. регулятор - значит для 2-х ходовых).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    3-х поз механизм - 3-х ходовой кран, в моем случае.
    это совершенно разные вещи.
    3-х поз. механизм это сигналы "открыть", "стоп", "закрыть"
    3-х ходовой кран это кран с 3 присоединениями.
    Управлять аналоговым сигналом подобными кранами на терморегуляторах возможно только при Т1=const теплоносителя или сложный PID.
    [/QUOTE]

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    это совершенно разные вещи.
    3-х поз. механизм это сигналы "открыть", "стоп", "закрыть"
    3-х ходовой кран это кран с 3 присоединениями.
    Управлять аналоговым сигналом подобными кранами на терморегуляторах возможно только при Т1=const теплоносителя или сложный PID.
    [/QUOTE]

    Клапан, "клапан" в моем случае. Я же поправился. Механизм = электропривод клапана. Все , кто читал и хотел ответить давно уже поняли.
    Вы опять в дебаты по вопросам терминологии ударяетесь ?

    Донесите заодно свои поправки авторам библиотеки и производителями оборудования, которые указывают:
    РАЗ: "Описание работы блока
    Блок предназначен для работы с исполнительными механизмами по алгоритму, когда время хода рабочего органа необходимо учитывать при расчете коэффициентов ПИД-регулятора. Чаще всего к таким исполнительным механизмам относятся 3-позиционные задвижки, поворотные клапаны, шторки, жалюзи, а также другие механизмы, которые имеют ярко выраженную нелинейную характеристику."
    Ну ясно же написано "3-позиционные задвижки".

    ДВА: https://esbe.eu/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B...D%D1%8B/vrg130
    "Серия VRG130 - это 3-ходовые клапаны для смешивания и отвода. ....."

    И они прекрасно управляются с помощью электроприводов с аналоговым управлением отнюдь не сигналом "Открыть" "стоп" "закрыть", а аналоговым значением 0..10в. Очень удобно - отправил Хв и знаешь, в каком он положении.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    И они прекрасно управляются с помощью электроприводов с аналоговым управлением отнюдь не сигналом "Открыть" "стоп" "закрыть", а аналоговым значением 0..10в. Очень удобно - отправил Хв и знаешь, в каком он положении.
    Для чего вам знать в каком положении находится клапан?)))) Вам интересна Т на выходе из клапана, все остальное это ненужная информация.
    Еще раз повторюсь - Если у вас на входе постоянная Т теплоносителя и V, то регулировать аналоговым сигналом сможете, если начнут меняться Т и V теплоносителя, то регулировать не получится аналоговым сигналом.

  8. #8

    По умолчанию

    Как вариант - рабочий и проверенный использование PID из библиотеки Util.lib . На выход подключаете LIN_TRAFO для масштабирования в нужный вам диапазон. Хотя можно прямо в PID задать нужный вам диапазон ( входа Y_MIN и Y_MAX) .И после него элемент SEL - для того чтобы при СТОП или АВАРИИ задать независимо на выход нужное значение (например 0 , либо какую то величину чтоб проток через задвижку оставался какой-то минимум). Соответственно имеется вход MANUAL для ручного задания с ПАНЕЛИ . Вход KP - пропорциональная составляющая , TN - интеграл , а TV - дифф. вообще ставлю = 0.0 ( ПИ - регулятора достаточно для задвижек , вентиляторов , котлов ) . ИМХО когда то выбирал лучший вариант и остановился на нем.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agvildan Посмотреть сообщение
    Как вариант - рабочий и проверенный использование PID из библиотеки Util.lib . На выход подключаете LIN_TRAFO для масштабирования в нужный вам диапазон. Хотя можно прямо в PID задать нужный вам диапазон ( входа Y_MIN и Y_MAX) .И после него элемент SEL - для того чтобы при СТОП или АВАРИИ задать независимо на выход нужное значение (например 0 , либо какую то величину чтоб проток через задвижку оставался какой-то минимум). Соответственно имеется вход MANUAL для ручного задания с ПАНЕЛИ . Вход KP - пропорциональная составляющая , TN - интеграл , а TV - дифф. вообще ставлю = 0.0 ( ПИ - регулятора достаточно для задвижек , вентиляторов , котлов ) . ИМХО когда то выбирал лучший вариант и остановился на нем.
    Спасибо также.
    Да, смотрел этот регулятор. И в общем и в частном логика его работы понятна. За предельно понятное изложение применения SEL также спасибо!

    Вопрос, как обычно, встал в значениях коэффициентов. Когда то я успешно подбирал параметры регуляторов методом Циглера-Никольса, НО для относительно "быстрых" систем (небольшие водогрейные установки).
    В настоящем случае система ооочень инерционная, контролируется, кстати, не температура теплоносителя, а температура помещения. Если задавать Кр и ждать колебаний - не один день придется просидеть, наверное.
    А как Вы задаете Кр, Ки - методом проб и наблюдений ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    А как Вы задаете Кр, Ки - методом проб и наблюдений ?
    Примерные значения индексов рассчитываются по формуле, а потом подгон под реальный объект.

Похожие темы

  1. вопрос про привод АВВ ACS800
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 13:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:48
  4. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •