Не по теме, но все же... раз уж хотите. Схем нет, по памяти напишу.

КМ1 / КМ2 используются для управления вентиляторами (приток/вытяжка). Контакторы модульные, то есть имеют по 2 контакта (NO). На один контакт подключен вентилятор, на второй привод заслонки, то есть они запускаются вместе. Контактор управляется командой на DO1/DO2 (приток/вытяжка). Питание идет от автомата на поворотный переключатель (0-1) на NO контакт и дальше на контакты тех самых контакторов КМ1 / КМ2. На том же переключателе через контакт NC идет 24В на DI1. В положении "0" вентиляторы и программа на ПР не запущена. Как только повернуть в положение "1" будет подана команда на запуск вентиляторов, и если все ок, то катушки контакторов сработают и через контакты пойдет питание на вентиляторы и заслонки.

Тиристорные регуляторы оборотов стояли после контакторов КМ1 / КМ2, то есть на каждый вентилятор отдельный регулятор. Изначально было куплено 2 шт, потому что думал что придется регулировать обороты по разному чтобы выровнять объемы, на одном вентиляторе больше, на другом меньше. По факту получилось что на номинальных оборотах все ок, примерно с 5% запасом чем требуемый расход воздуха. Но регуляторы так и остались подклчюены.

Дополнительно на КМ1 на один из контактов привязана катушка контактора КМ5, который отвечает за питание калорифера. Небольшая перестраховка чтобы не было возможности подать питание на калорифер, если не запущен приточный вентилятор, то есть если КМ1 выключен/сгорел/залип. В этом случае программа обработает и выдаст ошибку. Приточный вентилятор выключается в случае угрозы обмерзания рекуператора, с некой периодичностью, потом включается опять. Так может происходить часто, вот в эти моменты и не нужно греть воздух, потому что нет потока для охлаждения тэна.

Собственно с одним контактором связан вентилятор, заслонка и контактор калорифера, дополнительно еще и регулятор оборотов.

Как уже писал, по факту регуляторы и не нужны, но раз они есть, то решил применить их для "Тихого режима", чтобы в ночное время вентилятроры работали на пониженых оборотах. Придумал такую схему, использовать контактор с NO / NC контактами, который грубо говоря будет перекидывать "линии" между регулятором и напрямую. Контакторы такие же модульные на 2 контакта.

Почему так? Может в принципе ничего бы и не произошло, но если убрать контакт после регулятора, то получится что в обычном режиме 220В будет идти и на регулятор и напрямую. Получится что с одной стороны регулятор "режет" обороты на выходе, но на тот же контакт с обратной стороны поступает 220В "чистых". Думаю вы именно о таком варианте пишете (картинка), и вообще можно один контактор с NC контактами для этого использовать. Но я не спец во всех тонкостях электрики, поэтому что в итоге было бы с оборотами и вредно ли это для вентилятора или регулятора, не могу сказать. Может регулятор сгорел бы... Потому что на регуляторе есть четкое обозначение куда подключать фазу, а куда выход на мотор. Поэтому решил что питание на вентилятор будет или напрямую или через регулятор. То есть при срабатывании КМ3-КМ4 условно происходит "переключение линий".

В общем такая картина.

Вернемся все же к сути вопроса Как записать программу вот этого "переключения линий", но чтобы на 1-2 секунды питание на вентиляторах "обрывалось". Хотя может этого и не нужно, и ничего страшного не произойдет если просто включать КМ3/КМ4 во время работы вентиляторов. Допустим работаю они напрямую без регулятора и тут происходит переключение на регулятор, вредно это или нет, или вообще не будет заметно? Или все же это переключение лучше делать без нагрузки?

Screenshot_4.png