Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!
Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 21:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, блин, нарисуйте человеку схему, как подключить этот выход. Я, например, тоже не пойму
IMG_20230224_104053_202-1.jpg
Вот так, главное на зелёный+24 не подать, сгорит вых. транзистор расходомера.
Всем огромная благодарность!
"я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода."
Сейчас поищем.
Последний раз редактировалось Yakut; 24.02.2023 в 10:02.
Примерно как-то так:
Расход_6.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.