Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:
Импульсный выход.PNG
Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 19:35.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.
Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!
Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 21:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Видимо выходу. А ранее он читался через RS485 ? Там 4800 у них, если что.
Не нашел полной схемы, чтобы посмотреть обвязку, только РР. Если есть сомнения в функционировании - отправляйте в СЦ или на завод, для 011 блочный ремонт, новая плата на него около 6к, без учета НДС, замены, поверки.
Если захочется самостоятельно посмотреть, полагаю схемотехника выхода там стандартная, транзистор IRLML2502 или аналогичный. Крышка просто на защелках. Вскрытие корпуса = поверка, если это актуально. Плата там довольно простая. В заметках указано, что отвал связи это DD8.
Скажите а импульсный выход и RS у него по схеме связан между собой? Он не читался раньше по RS, пытался это сделать, для того чтобы сменить ему адрес, опрос через С2000 Ethernet, но отклика нет, а DD8 отвечает за интерфейс? Схему я его тоже не нашел...
D_out висит на микроконтроллере, DD8 это интерфейс, обычно это какой-то MAXIM типа 3471 или похожего, он идет линиями в микроконтроллер, как там через него может пробить кто б знал. Но максимы не то, чтобы очень отличаются живучестью.
Заметки это гайды для СЦ, потому что мы СЦ Взлета. Но на 011 нет схемной, только документация на блочный ремонт, потому что там предполагается только такой. Документацию я, естественно, предоставить не могу, но скажу что там и ничего полезного по этому поводу нет, в целом сказано "не работает интерфейс - меняй плату".
Стоит попробовать другой адаптер, а не С2000 Ethernet, не уверен что это рабочий вариант, да концы поперекидывать, а то бывало что не всегда подключения гладко проходят. УП с монитором для 011 должен иметь права администратора для работы и запуска сервера связи, как мне помнится. Я через овеновский АС4М работал.
Последний раз редактировалось Caelus; 12.06.2025 в 18:44.