Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    А чего мерить хотите?
    Если объём, то точность абсолютная, в смысле, подсчёта количества импульсов!
    Если расход, то тоже точность приемлемую можно достичь, насколько понимаю, товарищу будет достаточно!
    Длительность импульсов равна 50 мс, в смысле, ПР импульс такой продолжительности легко уловит. Не понимаю почему Вы думаете что ПР не способно такие импульсы уловить?

    Длительность импульса.PNG

    ursv011.pdf

    Чуть не забыл, насколько я понимаю, у прибора импульсный выход, а не вход, это прямо противоположные по значению вещи, антонимы!
    Чтобы подружить с ПР можно нагрузочный резистор поставить, номиналом 1 - 5 кОм.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 14:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А чего мерить хотите?
    Если объём, то точность абсолютная, в смысле, подсчёта количества импульсов!
    Если расход, то тоже точность приемлемую можно достичь, насколько понимаю, товарищу будет достаточно!
    Длительность импульсов равна 50 мс, в смысле, ПР импульс такой продолжительности легко уловит. Не понимаю почему Вы думаете что ПР не способно такие импульсы уловить?

    Длительность импульса.PNG

    ursv011.pdf

    Чуть не забыл, насколько я понимаю, у прибора импульсный выход, а не вход, это прямо противоположные по значению вещи, антонимы!
    Чтобы подружить с ПР можно нагрузочный резистор поставить, номиналом 1 - 5 кОм.
    На зелёный провод я понимаю нужно подать "+24" вольта.
    Жёлтый к "0" блока питания, а откуда на входы ПР200 брать импульсы?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    На зелёный провод я понимаю нужно подать "+24" вольта.
    Жёлтый к "0" блока питания, а откуда на входы ПР200 брать импульсы?
    Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:

    Импульсный выход.PNG

    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!

    Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
    И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 19:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
    Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
    Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.

    Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
    Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
    Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.

    Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.
    Вот это как раз и странно, в смысле, что смущать не должно - Вас смущает! Практически у всех приборов с импульсным выходом(бывает геркон на выходе, у вашего прибора ключевой элемент - транзистор) внешнее питание для импульсного выхода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
    Мне чес.слово непонятно.

    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Мне чес.слово непонятно.

    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?
    Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!

    Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
    Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
    Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 21:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:

    Импульсный выход.PNG

    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!

    Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
    И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
    Добрый день, вопрос про Взлёт МР УСРВ-011, в ходе ПНР выяснился факт подключения +/-24 В к импульсному входу, расходомер на замену после этого? Информация с прибора снимается с RS485 , но счётчик не определяется конфигуратором ПО Взлёт.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим80 Посмотреть сообщение
    к импульсному входу
    Видимо выходу. А ранее он читался через RS485 ? Там 4800 у них, если что.
    Не нашел полной схемы, чтобы посмотреть обвязку, только РР. Если есть сомнения в функционировании - отправляйте в СЦ или на завод, для 011 блочный ремонт, новая плата на него около 6к, без учета НДС, замены, поверки.
    Если захочется самостоятельно посмотреть, полагаю схемотехника выхода там стандартная, транзистор IRLML2502 или аналогичный. Крышка просто на защелках. Вскрытие корпуса = поверка, если это актуально. Плата там довольно простая. В заметках указано, что отвал связи это DD8.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png out.png (5.5 Кб, Просмотров: 12)

  10. #10

    По умолчанию

    Скажите а импульсный выход и RS у него по схеме связан между собой? Он не читался раньше по RS, пытался это сделать, для того чтобы сменить ему адрес, опрос через С2000 Ethernet, но отклика нет, а DD8 отвечает за интерфейс? Схему я его тоже не нашел...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 26.09.2024, 14:00
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •