Вы наверное недопоняли
всё я понял, 6 лет "от звонка до звонка" отмотал на ТЭЦ и прекрасно знаю, что такое защиты и как они проверяются
и начинаем на нем менять уставки
уставка - это и есть "контакт" срабатывания и проверка срабатывания этого контакта и есть суть всех манипуляций. С точки зрения безопасности - датчик у вас поверен, прибор у вас поверен, формальности соблюдены, а сработку уставки защиты вы и проверяете.
хотите улучшить? ок. Процедура проверки утверждена и согласована всеми? да.
Поэтому для начала - утвердите вашу новую систему, и не забудьте, что с точки зрения той самой 100% безопасности, ваш поверочный сигнал должен быть выдан образцовым прибором, имеющим непросроченную поверку