Изначально оно появилось на рабочем проекте, для тестов я создал пустой. Такое поведение проявляется даже без подключения стороннего OPC UA клиента.
Изначально оно появилось на рабочем проекте, для тестов я создал пустой. Такое поведение проявляется даже без подключения стороннего OPC UA клиента.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Пока что результаты следующие:
- создал новый пустой проект на основе шаблона, добавил символьную конфигурацию, в ней выбрал все экземпляры структур из TargetVars. Вижу, что дескрипторы утекают.
- добавил в TargetVars переменную типа INT, выбрал ее в символьной конфигурации. Дескрипторы перестали утекать.
Очевидно, что какой-то баг здесь есть, и я попробую сообщить о нем разработчикам CODESYS.
Попробуйте пока второй вариант (с добавлением INT-переменной) - в вашем случае дескрипторы тоже перестанут утекать?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk