Сообщение от
S#716_0P
С обнулением разобрался. У меня задача уставки СПК писать не только с самой панели. но и с верхнего уровня по Modbus TCP из OPC-сервера. Поэтому был конфликт.
Теперь проблема в другом: как работать одновременно с одними и теми же переменными и из контроллера и из OPC-сервера. В версии Codesys SP14 писать из программы в холдинги нельзя. Если отображать холдинги и входные регистры на одну и туже область и ОРС-сервером читать из входных, а писать в холдинг регистры, тоже не получается - из OPC не записываются данные и в то же время все переменные-уставки сбрасываются. В общем, та еще задачка. Пока в процессе.
П.С.: Кстати, в Codesys 2.3 как то с этим проблем не было - хочешь читай, хочешь пиши и никаких конфликтов.