Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сброс значений INT в контроллере при запуске runtime MasterSCADA

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kvibsv Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Задача читать Мастерскадой из контроллера значение переменной типа INT. При необходимости в Мастерскаде назначать этой переменной другое значение и передавать его в контроллер. По Modbus TCP.

    В Мастерскаде добавил протокол Modbus TCP, в нем добавил Модуль Modbus TCP, в нем добавил базовый канал с доступом "InOut", типом значения "Целый" и типом ячейки "Регистр хранения", назначил каналу адрес ячейки.
    В объекте добавил параметр типа Int (Параметр 1), связал его со входом канала и с объектом "Текст" на экране. Запустил Runtime Мастерскады: все ОК - в Мастерскаде отображается значение переменной из контроллера.
    Добавляю в объект еще один параметр типа INT (Параметр 2), связываю его с выходом канала и с объектом "Текстовый ввод" на экране. Запускаю Runtime - переменная в контроллере обнуляется. Она обнуляется при старте runtime всегда, как только я свяжу любой из параметров (1 или 2) с выходом канала.

    С типом Real такой проблемы нет: через Параметр 1 читаю из PLC, через Параметр 2 назначаю в PLC новое значение. При старте runtime Мастерскады переменная в PLC сохраняет свое значение.

    Вопрос: как сделать, чтобы можно было из Мастерскады писать новое значение INT в PLC и чтобы при старте runtime Мастерскады значение переменной в контроллере не сбрасывалось?

    PS. Я могу, конечно, посылать в контроллер булевые команды "Назначить INT 0/1/2". Но сделаю это только от безысходности. Хотелось бы назначать через параметр.
    PS2. Версия Мастерскады: 1.2.18.29717
    Попробуйте разнести чтение и запись по разным каналам. Способ записи оставьте "По изменению".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    Попробуйте разнести чтение и запись по разным каналам. Способ записи оставьте "По изменению".
    Как вариант, да. Но это:
    1. дополнительные каналы/теги в Мастерскаде;
    2. дополнительный код в ПЛК (принять значение из ячейки 2 в ячейку 1 при установленной команде "принять" типа Bool).
    Хотелось бы обойтись одним каналом и без доп.кода в ПЛК.

    Способ записи стоит "По изменению".
    Все равно, спасибо за совет. Про такой способ не подумал.

Похожие темы

  1. Пароль на ввод значений MasterScada
    от distren в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2021, 11:33
  2. Проблема с конвертацией значений в MasterSCADA 4D
    от automat в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 17:20
  3. Ошибка при запуске установщика MasterScada
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 18:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 14:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 06:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •