Можно читать одну 32 битную, адрес 4, ставите 2 регистра, скрин 1 32 битное целочис.jpg
Можно как 2 регистра с адресами 4 и 5, ставите 1 регистр, скрин 1 2 32 битное целочис.jpg
Если без экрана то напрямую 2 отдельных регистра отправляете в слейв, на ИП120 которая мастер.
А уже ИПП как мастер может читать одну 32 битную с адресом например 520, состоящую из 2 регистров.