    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну да. Похоже что так. Конечно всё надо проверять на реальном датчике.
    Хотя скорее всего надо будет разложить 32 битное целочисленное на 2 отдельных регистра и положить в слейв как 2 регистра.
    Так можно разобрать и собрать 32 битное целочисленное из 2 регистров, старшего и младшего 1 32 битное целочисленное.jpg
    При неправильном отображении, поменять их местами.
    Либо не разбирать, а принять старший и младший регистр из адресов 4 и 5 и положить их в слейв сразу.
    Ого.Спасибо огромное за наглядный пример.Попробую разобраться как Вы это сделали и какой принцип работы.
    Так смотрите возник вопрос,данные 2 регистра мы получаем от Модуля Лира,все верно ?(другими словами эти две сетевые от него ).Вопрос почему две? если Вы писали выше что,один адрес должен быть 222.png
    Или вторая сетевая уходит как раз на ИПП?
    Последний раз редактировалось Виталийй; 24.01.2023 в 13:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Ого.Спасибо огромное за наглядный пример.Попробую разобраться как Вы это сделали и какой принцип работы.
    Так смотрите возник вопрос,данные 2 регистра мы получаем от Модуля Лира,все верно ?(другими словами эти две сетевые от него ).Вопрос почему две? если Вы писали выше что,один адрес должен быть 222.png
    Или вторая сетевая уходит как раз на ИПП?
    32 битная переменная занимает 2 регистра, Мастер может прочитать их как 32 битную (адрес 4) или две 16 битных ( адреса 4 и 5). А вот в слейв нельзя положить 32 битную, можно только две 16 битных. Так сделано в Лоджике.
    Вам же надо передать эту переменную ещё и в ИП120.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2023 в 14:01.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    32 битная переменная занимает 2 регистра, Мастер может прочитать их как 32 битную или две 16 битных. А вот в слейв нельзя положить 32 битную, можно только две 16 битных
    Я понял.А как сделать их рядом две переменных мне программа не дает сделать адреса рядом 4 и 5?444.png
    ставить количество регистров по 1 на каждый адрес выходит?445.png
    Либо я ошибаюсь
    По итогу получаю данную программу,но она не работает так как у Вас в примере.
    Обратите внимание на настройку ПР второго слота на количество регистров я поставил по 1 на каждый адрес так как,адреса у них рядом 4 и 5.Это верно?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 446.png (147.6 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Виталийй; 26.01.2023 в 15:56.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •