1exan если нет электричества на щит, толку от вашей периферии? на один вход через промежуточное реле "наличие, чередование, параметры" фаз для контроля, остальные сигналы 24В, доп контакты контакторов и т.д. и все выходы в ноль для отключения выходных промежуточных реле (а они для ПР нужны всегда из-за слабеньких внутренних реле)...

Экономия на промежуточных входных реле. Сохраняется передача на верхний уровень и работоспособность...