    Макрос Scaler делает масштабирование любого линейного сигнала, что в нем сложного? Настраиваете вход как 0-10В, минимум и максимум входа так же оставляете 0-10.
    Подаете на вход макроса сигнал, а с датчика он будет от 2,3315 до 3,7315 и указываете макросу что значения должны соответствовать -40 нижнее и +100 верхнее и все. Я после макроса еще ставлю макрос округления float до 2 или 1 знака, сразу нормальную температуру видно.

    Да, вам надо подобрать резистор, чтобы ток через датчик был менее 5мА при любой температуре (иначе будет разогрев датчика), и один вывод можно не подключать, он вроде подстроечный. Меня вполне устраивает при работе. Уж всяко лучше, чем 50М корячить, и стоит копейки. У китайцев можно даже в гильзах купить вроде...
    Последний раз редактировалось melky; 02.01.2023 в 18:45.

Похожие темы

  1. ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    от Juri7777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:37
  2. Проблема с релейной защитой на ПР200
    от dikrep в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:38
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •