Ток на датчик ТРМ выдаёт через клеммы 11 и 14, их подключить только от одного прибора, а измерительные входы 12 и 13 запараллелить.
Если не подключать клеммы 11 и 14 у трех трм, то они не смогут мерить сопротивления соединительных проводов и возникнет большая погрешность. Смогут ли эти три трм при таком подключении мерить сопротивление самого термометра - это большой вопрос.
Последний раз редактировалось IVM; 30.12.2022 в 14:33.