Добрый день!
Не ожидал такой реакции. Всем спасибо за Ваши ответы.
Ваши ответы толкнули меня в нужном направлении и кое-что стало более понятно. Теперь просто хочу уточнить. Возможно кто-то прочитает и все сразу станет на свои места, как у меня.
1. С помощью функциональной области с помощью функции "Копировать регистр" из PFW (энергонезависимых областей в панели) можно на прямую писать в регистры ПЛК по MODBUS (сами регистры в ПЛК могут быть не RETAIN). При этом макросы с командами Reads и Writes можно не использовать и убрать.
2. Регистры панели PFW надо менять как можно реже, поэтому архитектурно "спрятать" их в окне под паролем и если надо просто читать. В руководстве пользователя обратить особое внимание на изменение. То есть сам факт изменения переменной в примитиве "ввод данных" должен происходить как можно реже.
3. Так как функциональная область срабатывает только на открытом экране, то лучше сделать ее глобальной в проекте.
Теперь все таки хотелось бы уточнить ряд вопросов о самой функциональной области. Ответы как бы очевидны, но опять кто-то прочитает и все сразу станет понятно.
Вопрос №1. В одной области можно добавить разное количество функций. Но работать они будут только согласно настройке в закладке "Режим"?
Вопрос №2. Если нужна сработка например не "Цикл", а "Непрерывно" добавляем новую функциональную область?
Вопрос №3. Количество располагаемых функциональных областей (локальных) ограничено количеством режимов?
Вопрос №4. Предыдущий вопрос относиться и к глобальным функциональным областям?
Жду ответов и предложений! Еще раз всем спасибо!




Ответить с цитированием