Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Да-а. Ирония судьбы!!!
AVT 310 не нашел, только Easy Altivar ATV310 у которого есть возможность подключить один дополнительный насос:
ATV310.jpg

А вот Emheater EM12 имеет на борту два релейных выхода,
которые можно настроить на срабатывание при превышении заданных частот. Т.е. частота больше заданной №1 - запускаем ведомого (типа помогай), меньше заданной №2 - отключаем ведомого (типа теперь я сам справлюсь). В свою очередь ведомый (если он EM12) может использовать следующего ведомого и т.д,

Внимание! Это всего лишь идея. Сам я так не пробовал подключать.
У меня Emotron FDU 2.0 поддерживает работу с 3-мя доп.насосами и контролем их моточасов вот уже лет 8.
Да, буквы перепутал, ATV 310.