    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В алгоритме 21.00 есть 3 датчика перепада давления:

    1. Датчик перепада давления на воздушном фильтре
    2. Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе
    3. Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе


    Почему в регистре аварий только на фильтре и приточном вентиляторе?


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.PNG 
Просмотров:	91 
Размер:	243.8 Кб 
ID:	64619
    Строчку ниже посмотрите)

  2. #2

    По умолчанию

    Вы наверное имеете ввиду это?
    Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
    Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
    А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	78 
Размер:	144.1 Кб 
ID:	64639

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    Вы наверное имеете ввиду это?
    Но тут ни слова о датчике перепада на вытяжном вентиляторе, логически конечно можно понять что она может быть сформирована именно им.
    Но почему тогда что касается приточного вентилятора, написано "Сигнал от датчика перепада давления на "Авария приточного вентилятора"", а не "Авария приточного вентилятора".
    А то получается 2 одинаковых механизма, с одинаковой обвязкой сигналов (Вх/Вых) , а текст описания у них разный
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	78 
Размер:	144.1 Кб 
ID:	64639
    Это "специфика" инструкций от ОВЕН, привыкайте))))

Похожие темы

  1. Развитие ТРМ1033
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 09:12
  2. ТРМ1033 + ПР200
    от Maces в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:10
  3. прошивка трм1033
    от Владислав Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 16:44
  4. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  5. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •