Если у вас токовый сигнал 4-20 mA, то вы резисторы 50 Ом на входы повесили? 1 Ток датчик.jpg
Питание на датчики подали ? Какая у вас схема включения?
https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
Если у вас токовый сигнал 4-20 mA, то вы резисторы 50 Ом на входы повесили? 1 Ток датчик.jpg
Питание на датчики подали ? Какая у вас схема включения?
https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2022 в 09:54.
Помогаю коллегам на объекте в другом городе.
Сказали что нет резисторов.
И к модулю по 485 пока не могут подключиться.
ребят, мы всё-таки, когда что-то пишем, надеемся что ТАМ находятся homo sapiens
было же написано
прозвучало - по схеме - то есть был какой-то ПРОЕКТ, в котором была схема подключения или совсем уже по дешману, хотя бы взглянули в мануалНа некоторых каналах подключены пассивные датчики, дополнительно по схеме подано питание.
оказывается - забили просто на всё, никто никуда не смотрел и тупо прикрутили два провода к каналу?
иначе я не могу объяснить вот эту феерию
просто гениальное выступление, на 10 из 10
после отсутствия резисторов, я просто гарантирую - что ОНИ НЕ ЗНАЮТ, как подключиться к модулюИ к модулю по 485 пока не могут подключиться.