  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На самом деле при параллельной работе насосов КПД не самое важное. Нужно ещё и чтобы сам насос работал в оптимальном режиме.

    Лучшим решением для группы одинаковых насосов конечно было бы использование одного ПИДа, который выдаёт одинаковое задание на все ПЧ, плюс устройство, которое будет управлять количеством работающих насосов в зависимости от их загрузки.
    Все логично, что КПД двигателя оптимален на номинальной частоте, к КПД насоса это тоже относиться, они же работают в паре, причем правильно подобранной .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Все логично, что КПД двигателя оптимален на номинальной частоте, к КПД насоса это тоже относиться, они же работают в паре, причем правильно подобранной .
    Все так, но когда насос, подключенный напрямую к сети работает в оптимальном режиме, то насос, подключенный к ПЧ может работать совсем неоптимально. (рассматривается в прикрепленной статье)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Все так, но когда насос, подключенный напрямую к сети работает в оптимальном режиме, то насос, подключенный к ПЧ может работать совсем неоптимально. (рассматривается в прикрепленной статье)
    Это понятно, кроме того если ограничить нижнюю частоту то возможно не хватит диапазона регулировки. Но и при включении всех через ПЧ может случиться так что все насосы будут работать в неоптимальном режиме, я как бы эту мысль доношу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это понятно, кроме того если ограничить нижнюю частоту то возможно не хватит диапазона регулировки. Но и при включении всех через ПЧ может случиться так что все насосы будут работать в неоптимальном режиме, я как бы эту мысль доношу.
    Для этого нужно устройство, регулирующее количество работающих ПЧ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Для этого нужно устройство, регулирующее количество работающих ПЧ
    Так чем эта система будет отличаться от каскадного принципа? Если управляющее устройство будет не только управлять одновременно частотой всех подключенных насосов но и количеством подкл. насосов, устойчивость системы хуже будет. Работу в оптимальном режиме насосов тоже не гарантирует.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.12.2022 в 05:40.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Взяли коэффициенты ПИ с руководства ПЧ ATV 310(там есть пример настроек для насоса). Настроили минимальную частоту, а так же засыпание и пробуждение ПЧ. Сейчас 3 дня выходных посмотрим как отработает.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Взяли коэффициенты ПИ с руководства ПЧ ATV 310(там есть пример настроек для насоса). Настроили минимальную частоту, а так же засыпание и пробуждение ПЧ. Сейчас 3 дня выходных посмотрим как отработает.
    Коэффициенты подбираются для конкретного объекта , это только пример. Как Вам ещё объяснить , что "рулить" должен ОДИН регулятор, а не пять.

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Коэффициенты подбираются для конкретного объекта , это только пример. Как Вам ещё объяснить , что "рулить" должен ОДИН регулятор, а не пять.
    Такую систему из 3 насосов ставила, рассчитывала и настраивала подрядная организация, где 3 насоса, 3 ПЧ и 3 датчика давления. Таких установок у нас 4 шт. на заводе и все четко держат давление, нет никаких проблем. Проблема возникла только с холодной водой, где 3 насоса стало не хватать и руководство решило добавить еще 2, но настройку уже возложила на КИП, мы даже новые 2 ПЧ не выбирали, нас просто поставили перед фактом-настраивайте.
    Я вас услышал, что рулить должен один, но последнее слово не за мной, а за инженером. Тут еще немаловажный факт, что остановку насосов не дают, у производства горит план.

  9. #9

    По умолчанию

    Самое простое, но возможно не эффективное с различных сторон , отключить регуляторы у новых и транслировать уставу с работающего на новые, они будут в работе (3 шт.) потом переделать остальные, не останавливая все. Или в крайнем случае надолго не останавливая. А после сконфигурировать с учётом тх насосов, возможностей достаточно, переферия развита. Вариантов несколько сделать чтоб удовлетворяло всем требованиям.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.12.2022 в 06:29.

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18