    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Активный выход Далее означает ,что макрос отработал алгоритм и вышел на режим. В вашем случае означает, что сетевой насос работает в штатном режиме, можно проводить процедуру запуска котловых насосов
    Смотрел ваш код который вы присылали.Хорошая тема выбор насоса 1 или 2 по очереди.Но я не понял как работаю битовые блоки в чем там смысл?Screenshot_0909.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Смотрел ваш код который вы присылали.Хорошая тема выбор насоса 1 или 2 по очереди.Но я не понял как работаю битовые блоки в чем там смысл?Screenshot_0909.jpg
    Ну, во-первых, тут тоже есть ошибка, которая в некоторых случаях одновременно подает команды на открытие и закрытие клапана. Вот исправленный макрос

    1+1.zip

    Битовыми блоками я выбираю какой из насосов должен работать: если Насос 1 и Насос 2 не активны, то Режим в двоичной форме 11 (3 в десятичной), если активен Насос 1, то Режим в двоичной форме 01 (1 в десятичной), если активен Насос 2, то Режим в двоичной форме 10 (2 в десятичной). А на выходе я формирую команду на запуск: для Насоса 1 - Насос И бит 0, для насоса 2 - Насос и бит 1. Получается, что если Режим 11, то запустятся оба насоса, если Режим 01- то запуститься Насос 1, если режим 10, то запуститься Насос 2.
    Точно также я обрабатываю аварию от насоса - просто обнуляю бит того насоса, который выпал в аварию. При аварии по давлению обнуляются оба бита, что приводит к остановке всех насосов
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.12.2022 в 22:03.

Похожие темы

  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •