Смотрел ваш код который вы присылали.Хорошая тема выбор насоса 1 или 2 по очереди.Но я не понял как работаю битовые блоки в чем там смысл?Screenshot_0909.jpg
Смотрел ваш код который вы присылали.Хорошая тема выбор насоса 1 или 2 по очереди.Но я не понял как работаю битовые блоки в чем там смысл?Screenshot_0909.jpg
Ну, во-первых, тут тоже есть ошибка, которая в некоторых случаях одновременно подает команды на открытие и закрытие клапана. Вот исправленный макрос
1+1.zip
Битовыми блоками я выбираю какой из насосов должен работать: если Насос 1 и Насос 2 не активны, то Режим в двоичной форме 11 (3 в десятичной), если активен Насос 1, то Режим в двоичной форме 01 (1 в десятичной), если активен Насос 2, то Режим в двоичной форме 10 (2 в десятичной). А на выходе я формирую команду на запуск: для Насоса 1 - Насос И бит 0, для насоса 2 - Насос и бит 1. Получается, что если Режим 11, то запустятся оба насоса, если Режим 01- то запуститься Насос 1, если режим 10, то запуститься Насос 2.
Точно также я обрабатываю аварию от насоса - просто обнуляю бит того насоса, который выпал в аварию. При аварии по давлению обнуляются оба бита, что приводит к остановке всех насосов
Последний раз редактировалось Dimensy; 14.12.2022 в 22:03.