Не нашел в мануале что значит :
Безымянный.jpg
И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"
Не нашел в мануале что значит :
Безымянный.jpg
И как с этим бороться. Контроллер ПЛК 200, модули МВ210-101 и МУ210-402(р)
расположены рядом в одном щитке. Прошивка g1.1.4, на входах датчики рт 100 или "датчик отключен"
Добрый день.
1. См. п. 6.4.7: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
2. Сначала надо понять, с чем бороться. Если условно раз в 10 минут возникает однократная ошибка обмена - является ли это критичным для вашей задачи?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нет, постоянно моргает.Но пингуется без потерь
Последний раз редактировалось Serrk; 07.12.2022 в 21:05.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Уменьшил тайм аут до 10мS, из трёх моргающих остался моргать один. Различий с остальными не нашел. Удалил, скопировал рабочий, вставил. Подправил переменные заработало. Спасибо за инфу. Что было не так, не понял. Ну и ладно.