Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Ошибка на панели СП-315-Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,872

    По умолчанию

    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, упрощенную версию вашего проекта (с одним экраном и одним всплывающим окном), в которой это можно будет воспроизвести.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, упрощенную версию вашего проекта (с одним экраном и одним всплывающим окном), в которой это можно будет воспроизвести.
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    Я повторил у себя баг, о котором вы говорите.
    Он проявляется именно с трендом, добавленным в окно.
    Если указать координаты открытия (0, 0) - то тренд будет отображаться корректно.
    Рекомендую использовать или этот вариант, или разместить тренд на отдельном экране, а не в окне.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я повторил у себя баг, о котором вы говорите.
    Он проявляется именно с трендом, добавленным в окно.
    Если указать координаты открытия (0, 0) - то тренд будет отображаться корректно.
    Рекомендую использовать или этот вариант, или разместить тренд на отдельном экране, а не в окне.
    Да, действительно, это помогло, спасибо!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    У вас координаты открытия окна стоят Y 72, а тренда 31. Поэтому и едет тренд. Вместо 72 поставьте 0 или 10 и всё !
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 13:36.

Похожие темы

  1. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 07:32
  2. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:10
  3. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
  4. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •