ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник.Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 .
Извини что побеспокоил!!!Сообщение от IVM
Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.Сообщение от melky
Посмотрел.Сообщение от melky