Это радует, что программа тиражирования может помочь! А перепрошить МР1 для работы с 2.12. в новом ПЛК нельзя? Почта vmb.sd1@gmail.com
Это радует, что программа тиражирования может помочь! А перепрошить МР1 для работы с 2.12. в новом ПЛК нельзя? Почта vmb.sd1@gmail.com
Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 24.11.2022 в 11:48.
Нет, программный сброс идет путем записи в регистр начального состояния, предусмотренного программой. А 15 нога кроме RC цепочки никуда не подключена, диод разряжвет электролит при отключении питания.
74HC4094_PLC63.png
RC-цепочка тут не при чем. Либо регистр неисправен, либо МК в регистр не пишет как положено (надо осликом смотреть что на пинах 1, 2, 3).
Последний раз редактировалось IVM; 25.11.2022 в 11:44.
Я тоже так думаю. RC цепочка нужна только для блокировки выходов регистра на время загрузки прошивки для исключения произвольного включения реле до записи в регистр начальных значений после загрузки прошивки. Но если 15 вход прижать к земле, а реле не отключатся, то можно быть на 100% уверенным что у регистра проблемы. Для начала нужно посмотреть какое напряжение на выходах регистра в сторону реле. Посмотрим все что можно и нужно))
Пины 8 и 16 то же надо осликом пощупать.