Показано с 1 по 10 из 125

Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    C112 - 22 мкФ

    С109, С108 - 0,1мкФ

    Проверять работоспособность регистра надо по 1-му реле - оно подключено всегда как реле и даже если сбились настройки выходов (чего быть не должно без рад-воздействия), то первое реле-всегда реле.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    C112 - 22 мкФ

    С109, С108 - 0,1мкФ

    Проверять работоспособность регистра надо по 1-му реле - оно подключено всегда как реле и даже если сбились настройки выходов (чего быть не должно без рад-воздействия), то первое реле-всегда реле.
    В том-то и дело, что все 6 реле включаются сразу при подаче питания до какой-либо загрузки прошивки. Поэтому я и грешу на отказ регистра, т.к. это единственное общее место у всех реле.
    Скоро все прояснится- все нужное для ремонта есть))
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 24.11.2022 в 11:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что все 6 реле включаются сразу при подаче питания до какой-либо загрузки прошивки. Поэтому я и грешу на отказ регистра, т.к. это единственное общее место у всех реле.
    Скоро все прояснится- все нужное для ремонта есть))
    Еще раз напоминаю, что кроме аппаратного сброса RC-цепью, на 15-ю ногу может приходить дополнительно программный сброс от процессора при инициализации системной программы. Закоротив емкость, вы можете выпалить выход процессора. Будьте внимательны!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Еще раз напоминаю, что кроме аппаратного сброса RC-цепью, на 15-ю ногу может приходить дополнительно программный сброс от процессора при инициализации системной программы. Закоротив емкость, вы можете выпалить выход процессора. Будьте внимательны!
    Нет, программный сброс идет путем записи в регистр начального состояния, предусмотренного программой. А 15 нога кроме RC цепочки никуда не подключена, диод разряжвет электролит при отключении питания.

    74HC4094_PLC63.png

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  5. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •