Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Человек который вскрыл ПЛК не может проследить по плате куда идут дорожки от катушек реле ?
    Чтобы вскрыть нужно отжать 4 защелки на корпусе, а чтобы отследить соединение нужно хотя бы знать как выглядят SMD элементы и чем они отличаются друг от друга. Межу реле и регистром должен стоять какой-то ключ, т.к. выходного тока вывода регистра недостаточно для прямого управления реле, т.е. человек должен понимать что он смотрит. Объект- песчаный карьер и в штатном расписании не предусмотрен инженер-электронщик, есть электрик, который может разобрать-сфотографировать и собрать обратно, что уже немало. Гораздо проще производителю сказать как это устроено на самом деле.
    Последний раз редактировалось Валерий Баранов; 19.11.2022 в 12:26.