Нужно подключать по схеме из руководства на датчик. Вот про неё у вас ни слова. Если в схеме указан блок питания, то нужно.
Если боитесь подключать к ПР напрямую, возьмите тестер с пределом 20 mA или больше и проверьте датчик.
Вот стандартная схема подключения датчика ПД100 с выходом 4-20 mA с питанием +24 В, измеритель это и есть вход ПР, 1 Датчик 4-20 мА.jpg
резистор для ПР не нужен (он встроен в ПР)





Ответить с цитированием