Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Проблема с ПР200 и ДТ ТСМ 50М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А зачем тогда вообще заявлеть в характеристиках что пр 200 работает с аналоговым датчиками сопротивления если качество измерения ну совсем никакущая😄?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    А зачем тогда вообще заявлеть в характеристиках что пр 200 работает с аналоговым датчиками сопротивления если качество измерения ну совсем никакущая😄?
    А где вы увидели поддержку ТС 50М?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2134.JPG 
Просмотров:	83 
Размер:	17.8 Кб 
ID:	63599  

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, этого не заявлена, но можно как то решить эту проблему и добится точности хотя-бы +- 2 градуса?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    Хорошо, этого не заявлена, но можно как то решить эту проблему и добится точности хотя-бы +- 2 градуса?
    Подключить магазин сопротивлений, снять зависимость показаний и апроксимировать соответствующей функцией. Возможно и получится.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    ... можно как то решить эту проблему и добиться точности хотя-бы +- 2 градуса?
    Один из самых простых вариантов - заменить имеющийся датчик 50М на PT1000 (с такими же размерами). Да, это дороже почти в два раза (по сравнению стоимости ТС с гр. 50М), но более адекватно к применению с ПР.
    Либо МВ110 (при наличии на борту RS485), но тут и стоимость, и сроки зашкаливают.

Похожие темы

  1. ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    от Juri7777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:37
  2. Проблема с релейной защитой на ПР200
    от dikrep в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:38
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44

Метки этой темы