Показано с 1 по 10 из 35

Тема: ПР200 и частотник Innovert idd751u21b MODBUS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NakeID Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане, я новичок, в недавнем времени у меня появился Овен ПР200 и частотный преобразователь Innovert IDD751U21B. Хотелось бы управлять частотником через реле по RS - 485 протокол MODBUS RTU, пускать/изменять частоту/останавливать. Адреса регистров узнал, частотник в управление по RS485 перевел, но не могу разобраться в программной среде OWEN Logic, а точнее как записать переменные в регистры частотника. Регистры 8192 - пуск, 8193 - задание частоты. К примеру я хочу записать в регистр 2000H (8192) число 02H (2) через owen logic, но не понимаю как это сделать. Помогите пожалуйста
    ПР200 Мастер, частотник Ведомый, регистр 8192 целочисленное значение 2 Пуск ,0 это Стоп. Регистр 8193 это Скорость так-же целочисленное значение надо умножить на 0.1. Пример если отправить значение 353 на регистр 8193 то частотник выдаст частоту 35.3 Гц
    Вот только не разобрался как сделать реверс (
    Последний раз редактировалось Alges; 31.10.2022 в 19:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
    ПР200 Мастер, частотник Ведомый, регистр 8192 целочисленное значение 2 Пуск ,0 это Стоп. Регистр 8193 это Скорость так-же целочисленное значение надо умножить на 0.1. Пример если отправить значение 353 на регистр 8193 то частотник выдаст частоту 35.3 Гц
    Вот только не разобрался как сделать реверс (
    С командами все просто, в инструкции все описано, побитно, комбинацией этих бит формируется число ,которое нужно записать в регистр 2000H . Макрос несложно сделать , на входах которого дискретные сигналы, на выходе целочисленное число, чтоб не вычислять каждый раз значение командного слова для 2000Н.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    С командами все просто, в инструкции все описано, побитно, комбинацией этих бит формируется число ,которое нужно записать в регистр 2000H . Макрос несложно сделать , на входах которого дискретные сигналы, на выходе целочисленное число, чтоб не вычислять каждый раз значение командного слова для 2000Н.
    Если не сложно выложите пример макроса здесь!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Если не сложно выложите пример макроса здесь!
    Вы как маленький, в каждом втором примере на форуме есть распаковка и упаковка бит в Маску.
    Первая же тема с примерами, где есть макросы и ФБ на ST, упаковки и распаковки бит https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40336
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2024 в 15:42.

Похожие темы

  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Частотник Danfoss и Modbus RTU
    от const3 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:42
  3. Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert
    от LEX2030 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 00:00
  4. Частотник Lenze smd по Modbus
    от Vitamin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 00:02
  5. ПЛК63 + modbus RTU + Частотник
    от leoSMD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •