Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
- подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
- отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
- и пр.
ЗЫ
пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают
Для диагностики влияния этих мероприятий
Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
дисплеи сделать глобальными!
PSW70 - число переданных пакетов
PSW71 - число пакетов с ошибками
PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC