    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Скорей всего не программные, а аппаратные проблемы связанные с
    - подключение второго ПЛК к панели, например, по топологии звезда, а не последовательное подключение Панель-> ПЛК1->ПЛК2
    - отсутствуют согласующие резисторы на конце линии
    - и пр.

    ЗЫ
    пару диагностических дисплеев со статистикой обмена не помешают

    Для диагностики влияния этих мероприятий
    Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
    дисплеи сделать глобальными!
    PSW70 - число переданных пакетов
    PSW71 - число пакетов с ошибками
    PSW72 - число ошибок из-за тайм-аута
    PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 14:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •