Показано с 1 по 10 из 68

Тема: ПЛК 160 типы данных

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возможно Вы правы про диапазон, 4..20
    я давно не работал с ПЛК160,
    ну тогда масштабирование в панели изменить надо
    Захват-01.png
    Будет возможность, проверю.

    Я кстати обычно делаю масштабирование в контроллере, непосредственно перед записью в аналоговый выход, функцией типа такой:

    LIN_FUN := (IN - IN_MIN) / (IN_MAX - IN_MIN) * (OUT_MAX - OUT_MIN) + OUT_MIN;

    В этом случае можно задать любую входную шкалу в единицах сигнала, а для выхода - любую выходную шкалу, а в контроллере и панели оперировать непосредственно со значениями в физических единицах (ну разве что точку подвигать).

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Будет возможность, проверю.

    Я кстати обычно делаю масштабирование в контроллере, непосредственно перед записью в аналоговый выход, функцией типа такой:

    LIN_FUN := (IN - IN_MIN) / (IN_MAX - IN_MIN) * (OUT_MAX - OUT_MIN) + OUT_MIN;

    В этом случае можно задать любую входную шкалу в единицах сигнала, а для выхода - любую выходную шкалу, а в контроллере и панели оперировать непосредственно со значениями в физических единицах (ну разве что точку подвигать).
    Это понятно, я бы тоже так делал, если в программе, например, ПИД регулятора на входе нужно получить сигнал для АО
    Т.к. программы в примере нет, то просто хотел подчеркнуть возможности панели
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Проверил - для модификации ПЛК160 с токовыми выходами 4...20мА надо записывать значения REAL 4.0...20.0. При выходе за границы данного диапазона сигнал на аналоговом выходе имеет значение 3,85 и 20,15 мА соответственно.

  4. #4

    По умолчанию

    Все выставил по рекомендациям , не оживает аналоговый выход, хоть тресни...

  5. #5

    По умолчанию

    Забыл совсем, у меня в проекте панели нет строки - переставить WORD в REAL, только на этом месте - изменить порядок регистров.
    Последний раз редактировалось rg6u; 29.10.2022 в 12:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Всё, заработало, оказалась ошибочная информация про букву в маркировке контроллера, не 4-20мА а 0-10в, снял контроллер и по шильдику вскрылась проблема...

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Забыл совсем, у меня в проекте панели нет строки - переставить WORD в REAL, только на этом месте - изменить порядок регистров.
    Это одно и тоже
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Принято, уже интуитивно понял, я не очень большой специалист в программировании, делаю в LD и FBD, с сенсорной панелью у меня вообще опыт работы с самого начала в первый раз, вот и вопросы примитивные для вашего уровня задаю, всё познается с опытом...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Все выставил по рекомендациям , не оживает аналоговый выход, хоть тресни...
    Аналоговый выход 4-20мА выдает 3,8мА, даже если ничего не писать в выход.
    И этот выход - пассивный, нужно внешнее питание. Проверьте подключение по руководству.

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50