По Геркону-20 могу сказать, что они байт запроса изменили по отношению к протоколу Пульсар. CRC не проверял, но думаю там то же самое.
точнее байты. CRC так же Modbus.
По Геркону-20 могу сказать, что они байт запроса изменили по отношению к протоколу Пульсар. CRC не проверял, но думаю там то же самое.
точнее байты. CRC так же Modbus.
Последний раз редактировалось melky; 25.10.2022 в 22:09.
Где вы увидели, что я его читаю? У меня нет описания протокола для теплосчетчика, поэтому я не могу написать драйвер для работы с ним. Родной софт тоже не работает, писал об этом уже дважды. Поэтому с теплосчетчика я никак не читаю данные, читаю только со счетчика импульсов, я об этом писал.
Вы еще раз говорите название утилиты впервые? Вы писали про утилиту Пульсара, я ответил, что завтра попробую воспользоваться ей.
Ни одного. См апдейт.
Еще раз приведу описание проблемы. Подключаю к ПК Геркон-4. Опрос идет, все прекрасно читается. Подключаю к Геркону-4 тепловычислитель (имеется ввиду соединяю их порты RS-485) - Геркон перестает слать ответ.
UPD
Мне тут сказали, что теплосчетчик подключен через преобразователь RS-232/RS-485
Последний раз редактировалось light_finder; 25.10.2022 в 23:55.
Ещё раз параллельно это А соединяем с А на всех приборах. В тоже с В . Вы писали что подключали последовательно отсюда следует что так А свистка с А первого прибора, В первого прибора с А второго прибора В второго прибора с В свистка что неправильно.
Поинтересуйтесь что такое параллельное/ последовательное подключение лампочки например, и тут аналогично.
Коли на столе (вчера не мы знали), все остальное что я писал о топологии и согл.резисторе не актуально.
Последний раз редактировалось Sergej_; 26.10.2022 в 03:32.
Я тоже уже потерялся ). Автору, разберитесь с физикой портов для начала... потому что иначе это чудеса...
Точную модель теплосчетчика и документацию на него найдите, именно на старую версию, а не кидайте в тему то, чего у вас нет.
Утилиту я два раза писал, кроме Пульсаровской (тем более она не подойдет, долго объяснять почему)
Sergej_ ребус нормальный, последовательно приборы, соединение параллельно
Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 10:44.
Вот тут как бы не совсем точно, параллельность ни при чем. При любой топологии соединений А всегда соединяется с А, в В и В, иначе не будет работать.
Честно говоря, не понимаю причинно-следственной связи. Почему Вы решили, что при последовательном подключении я соединил В первого прибора с А второго?
Насколько я осведомлен, при подключении устройств к интерфейсу RS-485 наиболее часто используются две топологии, а именно, звезда и шина. Звезда - это параллельное соединение, в такой топологии каждый слейв соединен с мастером парой проводов (разумеется, А соединен с А, В с В). Шина - последовательное соединение, когда слейвы подключены по цепочке, т.е. А мастера соединен с А первого слейва, А первого слейва с А второго, А второго с А третьего и т.д. Тоже самое с линией В.
Как уже писал, я пробовал оба варианта подключения.
Последний раз редактировалось light_finder; 26.10.2022 в 11:08.
light_finder чудеса бывают, вон кто-то писал что у него связь появлялась, когда человек к линии подключал пустышку USB-RS485.
Но если приборы адекватные, правильно сделаны интерфейсы, то все должно работать на одном интерфейсе если у них одинковые скорости, четности и битность.
и на RS232 приборы умеют работать НЕСКОЛЬКО - пример, приборы Логика на RS232...