Цитата Сообщение от SANdry Посмотреть сообщение
Чтобы трех ходовой клапан закрылся\прикрылся в определенный период времени - необходимо задавать расписание в контроллере контура ECOCONTROL (который находится в своей экосистеме) о котором я говорил ранее, условно говоря я и так имею на борту 3 расписания доступ к которым имею только я и директор завода, и бывает я тоже ошибаюсь, вот чтобы не плодить еще кучу расписаний я убрал из контура камер расписание (установил контроллер в режим байпас) - 7 лет всех все устраивало, и пусть лучше еще столько же устраивает =)
Я к сожалению с таким контроллером не сталкивался. Подразумевал что после окончания все ИМ переходят в определенное положение, вентиляторы выключаются. У меня так сделано на сушилках. на базе ПР200.