    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Давайте еще раз сведем все условия, без воды. Из-за разницы во времени, и не только кто-то узнает новое, всякий раз, ТС поправьте если что не так

    1. имеем 6 камер

    2. Котельную с дефицитом мощности.
    Вопрос: автоматика котельной как работает , я не видел в глаза котел на ДТ, поэтому не знаю как он может работать в плане по температуре на выходе (минимальной) и есть ли возможность получить оттуда данные о производимой мощности.
    Это я к тому что внимание: поочередное вкл.камер по времени может не проканать по след. причинам : изменением температуры на улице, температуры загр.сырья, но это я так понимаю а Вашем случае не очень будет влиять если загружается изделия из цеха и не где не лежат(остывают)тем не менее обратить внимание надо на этот момент. Может возникнуть ситуевина (зимой например) когда включаться поочередно по жесткому сдвигу по времени несколько камер произайдет провал, и конечно это повлияет на результат скорей всего.
    По опыту, самая большая нагрузка при прогреве и тут нужно понимать какова длительность прогрева , от начальной температуры и массы сырья это тоже зависит.

    3. Техпроцесс разбит условно на 2 части, я бы не разделял на нажатие запуска и собственно запуск. Первая часть - выдержка не менее 3-6ч,вторая собственно сам процесс обработки , у меня есть вопросики по второй части. ТС упоминал что этот период нужно корректировать, в связи с чем? Я подозреваю если обработка происходит по таймеру то см.П2 .
    И здесь если второй период всегда стабилен это одно, если корректировать, то можно ли НЕ ВРУЧНУЮ, чтоб исключить фактор рук. Я не знаю техпроцесс, но скажем по влажности материала, или еще как-то.

    4. Запуск . Как видно это проблема человеческого фактора. Василий Кашуба правильно указал направление. Но по дверям не проканает, т.к они могут просто закрыты чтоб не выстужать. Но копать этот пункт мне кажется в этом направлении, т.е. условно два концевика один на дверях, другой на условной тележке или еще как то придумать ,:загрузили -сработал датчик 1, закрыли дверь датчик 2, все, сигнал готовность есть, камера готова я бы назвал этот сигнал именно так. Что такое производство знаю и с уверенностью распланировать по минутам загрузку-выгрузку можно , ННО придется часто корректировать, что внесет сумятицу и усложнит все. А так загрузили,закрыли, все, мы знаем что готовность есть.

    5. Календарь , расписание , как его ввести заранее и корректировать эта часть как бы должна накладываться на все остальные, влиять на 1 часть процесса. И вообще надо-ли , если позволяет автоматика котла, то я бы вообще этого не делал, отработали все камеры -отключили котел. Пусть работают им выходные не нужны , после стоят ждут разгрузки до рабочего времени.

    Сейчас это комплекс из условно трех разных частей , каждая со своей автоматикой: котельная, камеры, и назовем условно включатель камер то о чем речь в этой теме. Не лучше ли объединить все это в единое?

    P/S Добавлю по техпроцессу, может полезно будет, из собственного довольно богатого опыта связанного с сушкой пиломатериала. Не могу знать Ваш техпроцесс, просто домыслы: все стадии обработки проходят по графику температура /относит.влажность в камере-время выдержки. Подобные алгоритмы применялись при сушке древесины одно время, это тупиковая ветвь. Нужно делать только по фактическому состоянию материала. И тогда не придется что-то корректировать. Если технически возможно такое , сделайте так. Отбраковки не будет.
    1) 6 камер =)
    2) Имеется два котла мощностью 240 кВт каждый, за температурой он следит самостоятельно (изначально включается на первой ступени, сравнивает дельту нагрева и скорость набора температуры, если температура набирается с недостаточной скоростью - включает вторую ступень). Котлы обеспечивают теплом не только камеры но и офис с производством, соответственно в холодные сезоны котлы работают круглые сутки. Кривая нагрева продукции показывает, что первый час идет самый интенсивный набор температуры продукции, затем температура продукции растет 1°C в час. Я бы не брал в расчет его, от слова совсем они со своей работой справятся даже если камеры включить одновременно, но при этом кривая нагрева будет более пологая, и конечная температура продукта может не набраться за короткий период времени, поэтому я и поставил за собой задачу поочередного включения. Этим я убиваю двух зайцев: даю на выход продукцию с необходимой температурой (за счет раннего старта прогрева каждой камеры), балансирую мощность котельной, чтобы она не работала как умалишенная на предельных для себя режимах, тем самым сохраняя оборудование и топливо.
    3) Техпроцесс разбит условно на 2 части, я бы не разделял на нажатие запуска и собственно запуск. Первая часть - выдержка не менее 3-6ч,вторая собственно сам процесс обработки. Корректировку запуска я объяснял чуть ранее, допустим ситуацию, что оператор по той или иной причине забыл\забил включить камеру во время (или вовсе не включил), соответственно запуск камеры не инициируется, на этом этапе вступаю в игру я: включаю камеру (инициирую задержку), но задержка не корректна т.к. камеру он загрузил в 10:00 а включил я её в 14:00, соответственно мне необходимо сдвинуть время задержки на 4 часа назад, чтобы камера включилась в "свое время". Соответственно это должны быть сетевые переменные, чтобы я мог сделать это даже удаленно через OwenCloud к примеру.
    4) Проблему с концевиками вы правильно поняли: камера в момент разгрузки к примеру постоянно открывается затем закрывается (чтобы не выстужать, я скину видео процесса производства), т.е. мы не можем привязаться к воротам камер, ну теоретически можно конечно. Опять же в момент загрузки продукцией камера постоянно открыта, затем закрывается до момента необходимости разгрузки, но тут есть противоречие, если к примеру нам необходим другой профиль продукции, мы эту камеру не трогаем и оставляем ее на следующий день\неделю, соответственно концевики внесут еще большую неясность во времени включения той или иной камеры, и повлекут еще больше ошибок оператора.
    5) За основу расписания я собирался взять идею из проекта Петра Артюкова https://www.youtube.com/watch?v=7ykd...BA%D0%BE%D0%B2, т.е. если к примеру завтра выходной, оператор просто выключает на панели оператора переключатель "Ср", и расписание переносится на четверг. Работу камер (без котлов) в не рабочее время (выходные) нужно исключить, т.к. во первых - это 22 кВт/ч (потребление вентиляторами 4 камер, если не брать в расчет парогенераторы, с парогенераторами это будет вообще космос), в холодные времена года котлы работают постоянно, соответственно горячая вода регулируется хоть и отдельным контуром, но в контур камер она подается постоянно, чтобы поддерживать там маломальскую температуру в момент их простоя.

    К сожалению у меня на производстве используется целый зоопарк контроллеров не собранных в одну систему, но как говорил мой учитель если работает не трожь =)
    Короткое видео процесса загрузки\разгрузки камер: https://youtu.be/QtULlEtDntk
    Видео производственного процесса: https://youtu.be/oJgShJDnBeQ
    Последний раз редактировалось SANdry; 25.10.2022 в 09:30.

Похожие темы

  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •