Цитата Сообщение от Алексей 1 Посмотреть сообщение
А вот этот комментарий не совсем понял..... в смысле не разделять?? что вы имеете введу??? у меня два мастера!!! один ПР200 управляет, а другой ПМ 210 сбрасывает состояние ВСЕХ приборов (ЕЩЕ 8 ПР200) в овен клауд + от туда же и индивидуальное управление каждым прибором (для управления оборудованием в ручном режиме по необходимости). Поэтому все последующие приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
Как их можно не разделять???
Оба слота в режиме слейва используют для своих переменных общую память.
Т.е. если первый мастер запишет что-либо в регистр, например, 522 первого слота, то это значение тут же появится и в регистре 522 второго слота(для ПМ210)
Так, что
все приборы имеют по два слейва (один для работы с основной мастер ПР200, а второй слейв для работы с ПМ210)
скорей сего - идея фикс, если в каждом слоте используются больше 32 регистров