и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.
и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.
Последний раз редактировалось Gans; 16.04.2010 в 12:03. Причина: граматика :-)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
не забудьте уделить внимание эмс-совместимости самого частотника во избежание негативных помех: обязательно экранированные линии до двигателя и произведенное по правилам экранирование кабеля. экранирование кабеля датчиков в случае если частотник в одном шкафу с приборами. разнесение линий кабельных трасс силовых и измерительных.
влияние пч может проивляться не всегда и во всех режимах работы потому если сразу работает отлично то не факт что потом помехи создаваемые пч не дадут о себе знать.
спасибоСергей Бондаренкостараюсь ничего не упустить !
![]()