  1. #411
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через символьную конфигурацию - нет, но можно даже без нее - с помощью Менеджера источника данных.
    См. п. 3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    Здравствуйте.
    Вот "ломаю" голову с этим Менеджером источника данных.
    Сделал большой проект, его разбил на 5 СПК, пытаюсь их объединить Менеджером источника данных, пока дошел до трех и не пойму в чем проблема...
    По парно все работает хорошо, когда объединяю три СПК, после 30 минут работы обрывается связь без всяких ошибок, перезапуск (при работе через переменную) не помогает, помогает сброс СПК, и опять 30 мин. работы и пропадание связи.
    При подключении онлайн статус соединения с другими СПК в Менеджера источника данных не зеленый, как должен, а оранжевый...
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (197.1 Кб, Просмотров: 10)
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  2. #412
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Какая у вас версия прошивки СПК?
    2. Что отображается в Datasource на вкладке Диагностика и в системных переменных? (п. 3.5 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf)

  3. #413
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Евгений, прошивка 1.3.0928.2149.
    В данный момент проект с автоматической конфигурацией, но с переменной все тоже самое (перезапуск переменной не помогал), просто висит после 30 минут работы и все, никаких ошибок нет.
    Не пойму, почему по парно работают, а все три нет, перепробовал много разных вариантов и комбинаций, инструкцию читал и Ваше видео смотрел.
    5.jpg
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  4. #414

    По умолчанию

    Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать

  5. #415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вам проще сетевые переменные использовать
    Проще, не значит лучше...

  6. #416

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
    А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.

    Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
    Спасибо.

  7. #417
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
    А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.

    Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
    Спасибо.
    Добрый день.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
    п. 11.3

  8. #418

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ.
    Вот еще вопрос.

    Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
    Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".

    Что я делаю не так?

  9. #419
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вот еще вопрос.

    Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
    Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".

    Что я делаю не так?
    Вероятно, после загрузки проекта вы не выполнили команду Онлайн - Создать загрузочное приложение.

  10. #420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Онлайн - Создать загрузочное приложение
    Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
    CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
    По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
    Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
    См. фото:
    Безымянный1.pngБезымянный2.png

Страница 42 из 51 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •