Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Пропадает связь с модулем МВ110-224.32

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Вот схема с сайта Овен, она же есть в руководстве. 4 резистора в началах и концах линий 1 Подключение АС5.jpg
    На схеме кабель экранированный, земля к экрану подключается у ПЛК.
    Но возможно у вас ещё какие то проблемы с кабелем или с модулем. Модуль и кабель проверить заменой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 23:22.

Похожие темы

  1. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  2. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •