Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Пропадает связь с модулем МВ110-224.32

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Резисторы 120 Ом надо поставить на обоих концах линии связи.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Напровление свитости на модуле перепутан или конденсаторы вздулись на модуле.