Сообщение от
1exan
Возможно в каркасниках с воздушным отоплением это будет хорошо работать, но "каменный" дом, да ещё с системой ТП - система очень инерционная. Сначала у меня было сделано поконтурное (покомнатное) регулирование контуров ТП термоголовками (вкл/выкл по комнатным термостатам, со снижением уставки на ночь и т.д.), но в итоге для ТП убрал все это (для радиаторов - снижение уставки на ночь есть). Для возмущающих воздействий я бы добавил коррекцию уставки отопления по температуре в помещении - скажем считать таймер и по нему делать коррекцию уставки отопления (фиксированного значения или в зависимости от отклонения в помещении). У виссманов в контроллерах есть что-то подобное.