Спасибо, сработало!
В процессе исследования новых возможностей обнаружил ещё две проблемы:
- в какой-то момент Codesys перестаёт подключаться к панели: лечится только перезапуском среды. Перезапуск среды исполнения из-под web-конфигуратора не помогает:
Вложение 62971
Не знаю, это проблема прошивки или нет, но с CDS SP16 проблемы не возникало.
- поле VENDOR в устройстве Info выдаёт пустое значение:
Вложение 62972
- не по топику, но всё-таки в библиотеке OwenVisuDialogs есть ошибки:
при изменении текущих даты и времени через диалог DateTimeSetOwen визуализация падает в исключениепри использовании для логина диалога LoginOwen2, введённый пароль не скрывается кружочками





Ответить с цитированием