Комильфо не комильфо, а тот же Seitron, весьма распостранённый, имеющий необходимые сертификаты, в случае пропадания питания просто не срабатывает, поскольку его релейные выходы остаются в том же состоянии, что и в норме. По вашему, это нормально? Вот и приходится отсекать клапан по любому чиху, т.е. провалу напряжения. Ибо дешевле сбегать ночью взвести клапан, чем оправдываться перед прокурором после взрыва или отравления угарным газом.
Так и с ПЛК. Во всех наших проектах для всех критически важных узлов - котлы, сетевые насосы, предусмотрен ручной режим. Погодозависимое регулирование и ротация насосов потерпит, зато не разморозим сети и не поморозим людей.