Страница 99 из 125 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #981

    По умолчанию

    Удалил вообще межсетевой экран, никаких изменений. Так же отваливается посекундно

  2. #982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Удалил вообще межсетевой экран, никаких изменений. Так же отваливается посекундно
    Можете прислать в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer?

  3. #983
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    В последней прошивке для ПЛК210 заявлена поддержка Python-скриптов. А какой приоритет выполнения скриптов? Выше или ниже рантайма Codesys? Не получится так, что какой-нибудь тяжелый скрипт затруднит выполнение основной логики контроллера?

    Спасибо.

  4. #984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В последней прошивке для ПЛК210 заявлена поддержка Python-скриптов. А какой приоритет выполнения скриптов? Выше или ниже рантайма Codesys? Не получится так, что какой-нибудь тяжелый скрипт затруднит выполнение основной логики контроллера?

    Спасибо.
    Добрый день.
    Ниже, скрипты выполняются не в потоке реального времени.

  5. #985

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Имеется такая задача: перевести мнемосхемы ПЦС -Панели Центральной светозвуковой Сигнализации (примерно 350 дискретных сигналов от реле, ключей и других приборов) на широкоформатные дисплеи с web-визуализацией с регистрацией и архивированием состояния этих сигналов в БД.
    Для реализации данной задачи изучаю возможность применения контролеров ОВЕН ПЛК210-04 и модулей дискретного ввода ОВЕН МВ210-214.
    Собственно вопросы, т.к. в наличии приборов нет :
    1. Требуется дублирование регистрирующего контроллера в горячем режиме, в системе CODESYS 3.5 SP17 patch 3, имеется надстройка "Конфигурация резервирования" и даже что-то там настраивается, в том числе автоматическое переключение web-визуализации на резервный источник, но на сайте нет внятного ответа имеют ли такую функциональность данные контроллеры и нет каких-либо примеров использования данного функционала?
    Если данный функционал имеется, очень хотелось бы посмотреть на эту тему вебинар или обучающее видео.
    owen-plc-red-1.png
    owen-plc-red-2.png
    owen-plc-red-3.png
    owen-plc-red-4.png
    2. Требуется архивация вышеуказанных сигналов в БД Postgres, опять же есть примеры использования некого функционала, но конкретно для контроллеров ОВЕН ПЛК210-** на сайте указано только MySQL, MSSQL и SQLile,
    собственно вопрос , есть ли утилита psql в ОВЕН ПЛК210-**?



    Заранее благодарен

  6. #986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sysandy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Имеется такая задача: перевести мнемосхемы ПЦС -Панели Центральной светозвуковой Сигнализации (примерно 350 дискретных сигналов от реле, ключей и других приборов) на широкоформатные дисплеи с web-визуализацией с регистрацией и архивированием состояния этих сигналов в БД.
    Для реализации данной задачи изучаю возможность применения контролеров ОВЕН ПЛК210-04 и модулей дискретного ввода ОВЕН МВ210-214.
    Собственно вопросы, т.к. в наличии приборов нет :
    1. Требуется дублирование регистрирующего контроллера в горячем режиме, в системе CODESYS 3.5 SP17 patch 3, имеется надстройка "Конфигурация резервирования" и даже что-то там настраивается, в том числе автоматическое переключение web-визуализации на резервный источник, но на сайте нет внятного ответа имеют ли такую функциональность данные контроллеры и нет каких-либо примеров использования данного функционала?
    Если данный функционал имеется, очень хотелось бы посмотреть на эту тему вебинар или обучающее видео.

    2. Требуется архивация вышеуказанных сигналов в БД Postgres, опять же есть примеры использования некого функционала, но конкретно для контроллеров ОВЕН ПЛК210-** на сайте указано только MySQL, MSSQL и SQLile,
    собственно вопрос , есть ли утилита psql в ОВЕН ПЛК210-**?

    Заранее благодарен
    Добрый день.

    1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.

    2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
    Пример ее использования входит в состав этого проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  7. #987
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    не знаю что случилось, но при загрузке ПЛК теперь требуется вход в какую то систему (требует имя пользователя и пароль) Что нужно сделать что бы это убрать
    2022-11-03_17-07-46.png
    естественно ни логина ни пароля я не знаю

  8. #988

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    не знаю что случилось, но при загрузке ПЛК теперь требуется вход в какую то систему (требует имя пользователя и пароль) Что нужно сделать что бы это убрать
    2022-11-03_17-07-46.png
    естественно ни логина ни пароля я не знаю
    Добрый день.
    Вообще, это окно не может появиться само по себе - раз оно появилось, то кто-то активировал в вашем ПЛК управление пользователями.

    В web-конфигураторе на вкладке Система/Резервная копия выполните команду Выполнить сброс.
    Это должно сбросить ПЛК до заводского состояния.

  9. #989

    По умолчанию Проблема с подключением к символьной конфигурации ПЛК210

    Всем доброго.
    Подскажите с чем может быть проблема при подключении OPC UA к ПЛК210 возникает проблема с подключение.
    Где можно посмотреть какой порт используется для подключения opc ua? (По умолчанию 4840, где проверить?)
    Состояние bridge у eth подходит?
    Скрины прикрепляю.
    Заранее благодарю
    Изображения Изображения

  10. #990

    По умолчанию

    Добрый день.
    От ПЛК до ПК пинг есть?
    Выложите скриншот вкладки Сеть - Интерфейсы, пожалуйста.

Страница 99 из 125 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •