    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Сами линейки (их 2) работают отлично.Число регистров делал 2 отображает ноли , увеличиваю количество разрядов -отображает ,к примеру ,150294Правда изменяется пропорционально заданию в случае с 16089
    Вернитесь к такому варианту и попробуйте поставить вот эту галочку:

    2022-09-12_13-00-37.png

    И еще - у параметров, которых в карте регистров указан тип INT32, поставьте галочку Знак.

    2022-09-12_13-03-23.png 2022-09-12_13-03-42.png

    Изменения вносите постепенно - сначала поставьте галочку Расш. word. Если не поможет - то уберите ее и поставьте галочку Знак.
    Если не поможет - поставьте сразу обе галочки.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •